Всем ёлок, бразы.

У меня часть вентсистеы собрана на двенадцативольтовых вентиляторах.

2.thumb.jpg.48137324a7f1644825181aa5396004d3.jpg

Они запитаны от трансформаторных блоков, прям в розетку вставляются. В розетках предохранители 0.15 ампер.

1.thumb.jpg.c9518d0f82f900e64f0ea418ba7b9a12.jpg

 Решил я их поменять на бестрансформаторные блоки с китайского али. На два ампера, 12 вольт.

4.thumb.jpg.2412f3b8070f51bb5a29b96455ba4a97.jpg

Всё соединил, втыкаю вилку в розетку, сгорает предохранитель на 0.15 ампер. Ставлю на 0.25 и опять сгорает. Без предохранителя усё работает как надо. Померил ток потребления вентиляторов. Пол-ампера. 0.52х12=6.24 ватт. Ну пусть КПД 50 процентов, ну десять ватт. 10:220=0.045 ампер. При включении бестрансформаторного блока бросок? Так у всех или это блок такой?

3.thumb.jpg.e32684658be41fb0f58193e9fd885eb3.jpg

Обратно поставил трансформаторный блок. Размышляю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, АБУСАИТ сказал:

Так у всех или это блок такой? 

Так почти у всех,  для сглаживания пускового  тока используют варисторы   по входу БП. Иногда их в дешовых не ставят вот от туда и растут когти. 

  • Like +1 1