Всем привет.
Сегодня мне знакомый отдал вентилятор на 280 кубов, только вот одна проблемка - он на 3 фазы, а в электрике я мало что понимаю.

Вентилятор - 1,25ЭВ-2,8-6-3270У4

http://lib.chipdip.ru/306/DOC000306784.pdf

 

Подскажите пожалуйста как его подключить. Из вентиля торчит 3 проводка, но они никак не пронумерованы и все в одинаковой обмотке.
Пробовал по-разному, результат один - вентиль чуть гудит, сам стартануть не может, если подвинуть лопасти, то ооочень медленно крутится и еще сильно греется.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

Всем привет.

Сегодня мне знакомый отдал вентилятор на 280 кубов, только вот одна проблемка - он на 3 фазы, а в электрике я мало что понимаю.

Вентилятор - 1,25ЭВ-2,8-6-3270У4

http://lib.chipdip.ru/306/DOC000306784.pdf

 

Подскажите пожалуйста как его подключить. Из вентиля торчит 3 проводка, но они никак не пронумерованы и все в одинаковой обмотке.

Пробовал по-разному, результат один - вентиль чуть гудит, сам стартануть не может, если подвинуть лопасти, то ооочень медленно крутится и еще сильно греется.

 

скинь фото ! mожет он однофазный и 2 х скоростой? Бро если так и на 2 е скорости подключить то сгорит обmотка !

 

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нужен конденсатор наверно.толчка нетhttps://youtu.be/1vMuFOFCO1E.


<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/1vMuFOFCO1E" frameborde


смотри может и поможет

егерь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Всем привет.

Сегодня мне знакомый отдал вентилятор на 280 кубов, только вот одна проблемка - он на 3 фазы, а в электрике я мало что понимаю.

Вентилятор - 1,25ЭВ-2,8-6-3270У4

http://lib.chipdip.ru/306/DOC000306784.pdf

 

Подскажите пожалуйста как его подключить. Из вентиля торчит 3 проводка, но они никак не пронумерованы и все в одинаковой обмотке.

Пробовал по-разному, результат один - вентиль чуть гудит, сам стартануть не может, если подвинуть лопасти, то ооочень медленно крутится и еще сильно греется.

 

скинь фото ! mожет он однофазный и 2 х скоростой? Бро если так и на 2 е скорости подключить то сгорит обmотка !

 

 

Держи бро. Но он точно на 3 фазы. Цифра "3" в его названии указывает на число фаз1,25ЭВ-2,8-6-3270У4; взял тут http://intehno.com.ua/UserFiles/Files/VENTILAYTOR%201,25EV.pdf

Его можно подключить в однофазовую сеть, но я не знаю как. Где-то читал, что через конденсатор надо.

post-35983-0-70783500-1431003927_thumb.j

post-35983-0-45964300-1431003978_thumb.j

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

по любому кандюк нужен

егерь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кондер надо

 

 

a34cf90c26a4caab12d121e4a35a4be8.jpg

 

отсюда http://www.chipdip.ru/product/1.25ev-2.8-6-3270u4/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кондер надо

 

 

a34cf90c26a4caab12d121e4a35a4be8.jpg

 

отсюда http://www.chipdip.ru/product/1.25ev-2.8-6-3270u4/

 

по любому кандюк нужен

 

нужен конденсатор наверно.толчка нетhttps://youtu.be/1vMuFOFCO1E.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/1vMuFOFCO1E" frameborde

смотри может и поможет

 

 

Большое спасибо, бразы  :thankyou:

 

Кондер, я так понял, на 1.5 мкф нужен?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Народ, искал кондеры, на 1.5 не нашел. Есть на 2 мкф. Только вот не знаю какой вольтаж брать. От него что-то зависит? Есть по 200, 400, 500 вольт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Народ, искал кондеры, на 1.5 не нашел. Есть на 2 мкф. Только вот не знаю какой вольтаж брать. От него что-то зависит? Есть по 200, 400, 500 вольт.

соединение обмоток звезда,поэтому емоксть находим по формуле С= 2800*I/U, где I ток потребляемый ,U напряжение сети ,итого получаем 1,53мкФ ,можешь и 2 мкФ поставить,напряжение 450 -500В  ищи кондер типа МБГЧ МБГО и МБПГ .Тока я думаю,может и пускатель нужен будет, тогда еще один кондер и сам пускатель,хз ,может и так запустится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Народ, искал кондеры, на 1.5 не нашел. Есть на 2 мкф. Только вот не знаю какой вольтаж брать. От него что-то зависит? Есть по 200, 400, 500 вольт.

соединение обмоток звезда,поэтому емоксть находим по формуле С= 2800*I/U, где I ток потребляемый ,U напряжение сети ,итого получаем 1,53мкФ ,можешь и 2 мкФ поставить,напряжение 450 -500В  ищи кондер типа МБГЧ МБГО и МБПГ .Тока я думаю,может и пускатель нужен будет, тогда еще один кондер и сам пускатель,хз ,может и так запустится.

 

 

Спасибо, бро. 

Завтра или послезавтра возьму кондер и попробую подключить. После эксперементов отпишусь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Народ, искал кондеры, на 1.5 не нашел. Есть на 2 мкф. Только вот не знаю какой вольтаж брать. От него что-то зависит? Есть по 200, 400, 500 вольт.

соединение обмоток звезда,поэтому емоксть находим по формуле С= 2800*I/U, где I ток потребляемый ,U напряжение сети ,итого получаем 1,53мкФ ,можешь и 2 мкФ поставить,напряжение 450 -500В  ищи кондер типа МБГЧ МБГО и МБПГ .Тока я думаю,может и пускатель нужен будет, тогда еще один кондер и сам пускатель,хз ,может и так запустится.

 

 

Спасибо, бро. 

Завтра или послезавтра возьму кондер и попробую подключить. После эксперементов отпишусь.

 

))

Если он у тебя будет постоянно крутится по плану ,и когда подключишь кондер он не будет крутится,то рукой помоги по лопастям- крутани,он заведется.Хотя может и сам заведется.

 

ЗЫЫЫ.

а может проще с компутера взять ккуллер

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

))

 

 

Если он у тебя будет постоянно крутится по плану ,и когда подключишь кондер он не будет крутится,то рукой помоги по лопастям- крутани,он заведется.Хотя может и сам заведется.

 

ЗЫЫЫ.

а может проще с компутера взять ккуллер

 

:giggling:  врятли кулер сможет что-то противопоставить 280 кубам)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

))

 

 

Если он у тебя будет постоянно крутится по плану ,и когда подключишь кондер он не будет крутится,то рукой помоги по лопастям- крутани,он заведется.Хотя может и сам заведется.

 

ЗЫЫЫ.

а может проще с компутера взять ккуллер

 

:giggling:  врятли кулер сможет что-то противопоставить 280 кубам)

 

:yatta:  пробуй,занимайся

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня взял кондер К75-10 на 1.5 мкф. Только что подключил. Всё супер работает, вент как пылесос  :perfect:

 

Всем, кто помог, огромное спасибо  :respect:  :jumping:  :thankyou:

 

 

Тему можно закрывать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пусть вентилирует правильно ,что бы растишки были суперские!!!


кстати ,что кому по электричеству ,радиоэлектронике,или даже автомобильной электрике- то ко мне ))) подскажу,помогу

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
×
×
  • Создать...